Σελίδα 11 από 13

Re: Αστικά Υδραυλικά Έργα (2012-13)

Δημοσιεύτηκε: Σάβ, 01 Ιουν 2013 9:53 pm
από aleka
Επειδή αυτές κοίταξα και έχω μπερδευτεί ...για αυτό ρώτησα..όταν λέει ε/εο με εο τι??

Re: Αστικά Υδραυλικά Έργα (2012-13)

Δημοσιεύτηκε: Σάβ, 01 Ιουν 2013 10:28 pm
από apo7
Το εο ειναι στανταρ 0,05 χιλιοστα. Και συνηθως παιρνουμε τραχυτητα ε=0,1 χιλιοστα οποτε βγαινουν
γ=0,0133 β=0,31 και Ν=0,012
Αυτα αντικαθιστας στον τυπο Μαννινγκ.

Re: Αστικά Υδραυλικά Έργα (2012-13)

Δημοσιεύτηκε: Σάβ, 01 Ιουν 2013 10:33 pm
από aleka
οκκκκ σε ευχαριστώ πάρα πολύ!!

Re: Αστικά Υδραυλικά Έργα (2012-13)

Δημοσιεύτηκε: Σάβ, 01 Ιουν 2013 11:58 pm
από bazzkiller
Η απορία μου είναι η εξής: Γιατί στα δίκτυα αποχετεύσεων, οι παλιοί αγωγοί αποχέτευσης έχουν (y/D)=0,80;
Ποιά είναι τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένας αγωγός παλιός; Όταν διαστασιολογούμε ένα δίκτυο αποχέτευσης για 40 έτη π.χ., στο τέλος των 40 ετών, οι αγωγοί θα θεωρούνται "παλιοί";

Re: Αστικά Υδραυλικά Έργα (2012-13)

Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 02 Ιουν 2013 4:23 pm
από amazing_happens
Αν προκυψει ο συντελεστης αιχμης Ρ >3 τοτε επιλεγεται η τιμη Ρ=3 (ως μεγιστη)???
Αναφερομαι στη σχεση ελληνικων προδιαγραφων που βασιζεται στην μεγιστη ημερησια παροχη...

Re: Αστικά Υδραυλικά Έργα (2012-13)

Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 02 Ιουν 2013 4:47 pm
από papi
amazing_happens έγραψε:Αν προκυψει ο συντελεστης αιχμης Ρ >3 τοτε επιλεγεται η τιμη Ρ=3 (ως μεγιστη)???
Αναφερομαι στη σχεση ελληνικων προδιαγραφων που βασιζεται στην μεγιστη ημερησια παροχη...
Ναι! Επιλέγουμε το 3!

Re: Αστικά Υδραυλικά Έργα (2012-13)

Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 02 Ιουν 2013 4:57 pm
από amazing_happens
papi έγραψε:
amazing_happens έγραψε:Αν προκυψει ο συντελεστης αιχμης Ρ >3 τοτε επιλεγεται η τιμη Ρ=3 (ως μεγιστη)???
Αναφερομαι στη σχεση ελληνικων προδιαγραφων που βασιζεται στην μεγιστη ημερησια παροχη...
Ναι! Επιλέγουμε το 3!
thankssss.....

Re: Αστικά Υδραυλικά Έργα (2012-13)

Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 02 Ιουν 2013 6:10 pm
από Κοκός
bazzkiller έγραψε:Η απορία μου είναι η εξής: Γιατί στα δίκτυα αποχετεύσεων, οι παλιοί αγωγοί αποχέτευσης έχουν (y/D)=0,80;
Ποιά είναι τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένας αγωγός παλιός; Όταν διαστασιολογούμε ένα δίκτυο αποχέτευσης για 40 έτη π.χ., στο τέλος των 40 ετών, οι αγωγοί θα θεωρούνται "παλιοί";
Έχω την αίσθηση ότι ο μέγιστος λόγος πλήρωσης για παλιούς αγωγούς είναι 0.80 λόγω του ότι έτσι ήταν παλιά ο κανονισμός
Και γενικά,παίρνεις 0.80 όταν έχεις υφιστάμενους αγωγούς
Αλλίως,όταν κάνεις εσύ τον σχεδιασμό,παίρνεις τις τιμές του πίνακα για νέους αγωγούς

Re: Αστικά Υδραυλικά Έργα (2012-13)

Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 03 Ιουν 2013 1:38 pm
από Mechalis
Πως ήταν τα θέματα;

Re: Αστικά Υδραυλικά Έργα (2012-13)

Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 03 Ιουν 2013 2:29 pm
από recon
Εικόνα


ΊΔΙΟΙ!!!! ( Έτσι που κουρεύτηκε ο Κουτσογιάννης, αν τον έβλεπα στο δρόμο θα έλεγα ''Ωχ, ο Ερίκ!!'' )