Σελίδα 11 από 15
Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)
Δημοσιεύτηκε: Σάβ, 06 Ιουν 2015 6:51 pm
από myrto
Το Do αναφέρεται στον όγκο του περισφιγμενου πυρήνα και μετράται απο τον άξονα του συνδετήρα.
Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)
Δημοσιεύτηκε: Τετ, 10 Ιουν 2015 5:31 pm
από fullzaf
Είναι δυνατόν κάποιος έμπειρος του είδους να με κατατοπίσει ως προς το τι θα πρέπει να διαβάσω? είναι το τελευταίο μου μάθημα αλλά οι σημειώσεις του Τρέζου μου φαίνονται λίγες.
Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 22 Ιουν 2015 4:40 pm
από geocho
Γνωριζει καποιος στον ελεγχο για την περισφιγξη αν χρησιμοποιουμε συντελεστη acc=1 η acc=0.85 για το fcd? Θεωρείται δηλαδή οτι υπολογίζεται σε σεισμική δράση?
Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 22 Ιουν 2015 4:44 pm
από Kouf
geocho έγραψε:Γνωριζει καποιος στον ελεγχο για την περισφιγξη αν χρησιμοποιουμε συντελεστη acc=1 η acc=0.85 για το fcd? Θεωρείται δηλαδή οτι υπολογίζεται σε σεισμική δράση?
αcc=1. Το 0,85 το παιρνεις μονο για ελεγχο σε καμψη.
Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 22 Ιουν 2015 4:46 pm
από geocho
Ευχαριστω Kouf!
Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 22 Ιουν 2015 6:16 pm
από Akainu
Παιδια μπορει καποιος να κανει μια ανακεφαλαιωση τι ειπωθηκε στο επαναληπτικο μαθημα;;Ακουστηκε οτι ο Κυριος Χρονοπουλος δηλωσε οτι θα βαλει θεμα με τοιχειο...Οποιος ξερει τι παιζει με τοιχειο και επισης αν εχει διδαχτει στο τμημα του κ.Τρεζου ας ενημερωσει..
Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 22 Ιουν 2015 7:04 pm
από ceo
Kouf έγραψε:geocho έγραψε:Γνωριζει καποιος στον ελεγχο για την περισφιγξη αν χρησιμοποιουμε συντελεστη acc=1 η acc=0.85 για το fcd? Θεωρείται δηλαδή οτι υπολογίζεται σε σεισμική δράση?
αcc=1. Το 0,85 το παιρνεις μονο για
ελεγχο σε καμψη.
Σε Ο.Κ.Α. μόνο.
Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 22 Ιουν 2015 7:17 pm
από Kouf
Δεν αναφερει κατι για ΟΚΑ/ΟΚΛ.
Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 22 Ιουν 2015 8:10 pm
από lnreload
Kouf έγραψε:Δεν αναφερει κατι για ΟΚΑ/ΟΚΛ.
Αν κάνεις έλεγχο σε κάμψη σε ΟΚΑ βάζεις 0.85. Αν κάνεις σε σεισμό βάζεις 1. Δες άσκηση ικανοτικού που υπολογίζει μdown, διαιρεί με 13,3333=20/1.5 (έχουμε C20/25).
Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)
Δημοσιεύτηκε: Τρί, 23 Ιουν 2015 12:32 pm
από el matador
Υπάρχει περίπτωση να πέσει άσκηση τοιχώματος σχετική με αυτή που ανέβασε ο τοιχόπουλος; Στο τυπολόγιο μας δεν υπάρει κάτι σχετικό για τοιχώματα..