Σελίδα 22 από 30

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Τετ, 13 Ιούλ 2011 2:34 pm
από taliampes
Kαλησπέρα. Έχω την εξής απορία:Στις σημειώσεις του κυρίου
Γιαννόπουλου για την τέμνουσα κεφάλαιο 8 αναφέρεται στην σελίδα 10
στον υπολογισμό του σcpeff ότι πρέπει fyk/γs<400 ΜPA. Αυτό σημαίνει
ότι εάν έχω χάλυβα Β500 θα πάρω 400 και όχι 434? Κάτι αντίστοιχο
αναφέρεται και στις υψίκορμες. Και ρωτώ γιατί στις ασκήσεις έχει
χάλυβα S400 οπότε ισχύει η ανισότητα.
Ευχαριστώ.

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Τετ, 13 Ιούλ 2011 2:55 pm
από Καμένος
Ναι, ετσι ειναι (στις υψικορμες ειναι 365)

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Τετ, 13 Ιούλ 2011 5:45 pm
από zoumbourloudaki
παιδιά να ρωτήσω κάτι στο θέμα που το θεμέλιο είναι έκκεντρο πως γίνεται ο έλεγχος σε διάτρηση?πολ/ζετε με συντελεστή β?και αν ποσο ειναι ο β?

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Ιούλ 2011 12:54 am
από Carantine
σε έκκεντρο θεμέλιο ο έλεγχος σε διάτρηση γίνεται κατά τα γνωστά...
υπολογισμός u, vsd, σύγκριση με vrd1 κτλ.

Η vsd πολλαπλασιάζεται με β(αν έχουμε έκκεντρη φόρτιση), οπου το β εξαρτάται από τη θέση του υποστυλώματος (εσωτερικό, γωνιακό, εξωτερικό κτλ)

Τι ακριβώς σε προβληματίζει?

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Ιούλ 2011 3:44 am
από Yiannis007
Τρελαίνομαι για Carantine!!! :D :D :D

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Ιούλ 2011 12:54 pm
από tash
Να ρωτήσω και γω κάτι βρε παιδιά?Για τις μυκητοειδείς πλάκες τι έκαναν φέτος στην τάξη γιατί έχει ανεβάσει μία άσκηση ο Γιαννόπουλος.

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Ιούλ 2011 3:48 pm
από tdgt
παιδια δινονται καπου οι πινακες λυγισμου για χαλυβα 500 και για διαξονική κάμψη?

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Ιούλ 2011 3:54 pm
από merde_conserve
Τα ψαχνα και εγώ...τουλάχιστον στο βιβλίο που μας έδωσαν ΔΕΝ υπάρχουν. Υπάρχουν για όλες τις διατομές αλλά μόνο για μονοαξονική κάμψη.

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Ιούλ 2011 4:19 pm
από bell
βρε μην εχετε αγχος δεν παιζει να βαλουν διαξονικη καμψη + λυγισμο...ομως μονοαξονικη με λυγισμο ειναι απο τα SOS!

αλλα ακομα και αν βαλουν διαξονικη μπορεις να το σπασεις σε δυο μονοαξονικες με την προυποθεση οτι η εκκεντροτητα της μιας διευθυνσης ειναι μικροτερη απο το 1/5 της αλλης

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Ιούλ 2011 6:13 pm
από tdgt
και κατι αλλο!!!ο γιαννοπουλος στην ασκηση της περισφιγξης υπολογίζει το αn=1-8/3n στην 3η περίπτωση!!αυτό όμως ισχύει μόνο όταν το bi=4bo/n. Αυτό ισχύει μόνο για την περίσφυξη στο τετράγωνο που σχηματίζεται και όχι και για τα διαγώνια bi.γιατι?