Σελίδα 28 από 44
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 24 Ιαν 2011 5:17 pm
από martin
ρε παιδιά στο ερώτημα 5 στο μεσοπάτωμα όταν υπολογίζεις φορτίο λόγω ιδίου βάρους δοκού στον τύπο γ*bw*(hdok-hπλακασ)*μετρα μήκους δοκού που αντιστοιχεί στο υποστύλωμα ποιο hπλακας βάζεις?του ορόφου ή του μεσοπατώματος?
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 24 Ιαν 2011 5:27 pm
από patsoum
Του μεσοπατώματος...
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 24 Ιαν 2011 5:27 pm
από martin
ευχαριστώ!
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 24 Ιαν 2011 5:36 pm
από vaggelio
patsoum έγραψε:Παιδιά να ρωτήσω κάτι, στη δοκό του μεσοπατώματος, κατά τον έλεγχο σε στρέψη και διάτμηση ταυτόχρονα δε μου βγαίνει ο αντίστοιχος έλεγχος...αυτό σημαίνει οτι πρέπει να αλλάξω τη διάσταση και να κάνω πάλι από την αρχή όλους τους υπολογισμούς;;; δηλαδή και τον έλεγχο σε κάμψη;;; Πώς το θέλει ο Τρέζος;;;
Ναι, δυστυχως αυτο πρεπει να κανεις... Το πιο πιθανο ειναι να χρειαστει να αυξησεις και το πλατος της δοκου, οχι μονο το υψος...
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 24 Ιαν 2011 5:41 pm
από patsoum
Ευχαριστώ...!!!
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 24 Ιαν 2011 5:45 pm
από vaggelio
Mpourmpoulithras έγραψε:Ναι, Η ροπή στο Βδεξια και στο Βαριστερά είναι ίσες, οπότε το δοκάρι δεν αναλαμβάνει κάποιο φορτίο ροπής από τις πλάκες.
Αντίθετα στο μεσοπάτωμα αν κοιτάξεις οι ροπές δεν είναι ίδιες, και αυτή την διαφορά τους την αναλαμβάνει το δοκάρι.
Συγγνωμη αλλα δεν καταλαβαινω..Σαν στηριξη Β παιρνουμε την ενδιαμεση στηριξη στη μεγαλη πλευρα του φορεα μας? Κι αν ναι, γιατι οι ροπες δεν ειναι ιδιες?
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 24 Ιαν 2011 6:07 pm
από Mpourmpoulithras
Θέλουμε να δούμε τι φορτία μεταφέρονται απο τις πλάκες στα δοκάρια.
Για τις πλάκες της οροφής:(εξέταση των πλακών για ''λωρίδα'' πλάτους 1 μέτρου)
Στήριξη Α - είναι η αριστερή δοκός κατά διάσταση L3 όπως φαίνεται από την εκφώνηση του θέματος
Στήριξη C - είναι η δεξιά δοκός κατά διάσταση L3 όπως φαίνεται από την εκφώνηση του θέματος
Στήριξη Β - είναι η Μεσαία δοκός κατά διάσταση L3 όπως φαίνεται από την εκφώνηση του θέματος
έχουμε 2 πλάκες, μια δεξιά της μεσαίας δοκού και μια αριστερα.
Η ροπή στο Β (αρά στο μεσαίο δοκάρι της οροφής) που δημιουργείται από το βαρός της αριστερής πλάκας και την αντίδραση Α είναι ίση με τη ροπή που δημιουργείται από το βάρος της δεξιάς πλάκας και της αντίδρασης C
Έτσι το δοκάρι της οροφής δεν έχει κάποια στροφή να αναλάβει.
Στο δοκάρι του μεσοπατώματος, οι στηρίξεις A και C δεν υπάρχουν και οι ροπές δημιουργούνται μόνο από τα βάρη των πλακών, που προφανώς δεν είναι ίσες. Αυτή η διαφορά των ροπών είναι που καταπονεί το δοκό σε στρέψη.
Ελπίζω να έγινα κατανοητός
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 24 Ιαν 2011 6:14 pm
από vaggelio
Σ ευχαριστω πολυ!

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 24 Ιαν 2011 6:59 pm
από Kon
Παιδια στο τμημα του κ. Τρεζου που θα υπολογισουμε και σεισμικη ροπη πρεπει να οπλισουμε και τις κρισιμες περιοχες???
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Δευτ, 24 Ιαν 2011 7:26 pm
από karoubaleas
στο 5ο ερωτημα οταν υπολογιζουμε τα φορτια των υποστυλωματων για την οροφη του οροφου, βαζουμε και το φορτιο απο τη μπατικη τοιχοποιια στα μονιμα????? η αυτο θα το κανουμε μετα για την οροφη του μεσοπατωματος???
ευχαριστω προκαταβολικα!