Σελίδα 4 από 5

Re: Αντισεισμικές Κατασκευές (2015-16)

Δημοσιεύτηκε: Τετ, 27 Ιαν 2016 7:42 pm
από tsimento_lagneia
ναι ειναι μας καναν και την ασκηση την 21 (η οποια ειχε στροφη διαφραγματος ) και μαλιστα ειναι και πιθανο θεμα

Re: Αντισεισμικές Κατασκευές (2015-16)

Δημοσιεύτηκε: Τετ, 27 Ιαν 2016 8:48 pm
από Σκληρος και ορθιος
Aμα σημειωσω καποιους τυπους στο τυπολογιο ποσο προβλημα ειναι?

Re: Αντισεισμικές Κατασκευές (2015-16)

Δημοσιεύτηκε: Τετ, 27 Ιαν 2016 11:30 pm
από tsimento_lagneia
νομιζω οτι δεν επιτρεπεται να εχεις τυπολογιο αν κρινω απο τις προοδους

θα μας δωσουν οτι τυπολογιο χρειαζεται απο πισω

Re: Αντισεισμικές Κατασκευές (2015-16)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 28 Ιαν 2016 12:50 am
από Jiggly
Επιτρέπεται το τυπολόγιο στην εξέταση.
Τώρα αν σημειώσεις από κανέναν τύπο δεν νομίζω να το παρατηρήσει κανείς.Αν πάλι θες να λύσεις πανω ολόκληρες ασκήσεις,τότε δεν ξέρω...

Re: Αντισεισμικές Κατασκευές (2015-16)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 28 Ιαν 2016 6:13 pm
από Σκληρος και ορθιος
Iενεργο ποτε επιλεγουμε σε σχεση με Ιγεωμετρικο?

Re: Αντισεισμικές Κατασκευές (2015-16)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 28 Ιαν 2016 6:27 pm
από Kouf
Σκληρος και ορθιος έγραψε:Iενεργο ποτε επιλεγουμε σε σχεση με Ιγεωμετρικο?
Η ενεργός δυσκαμψία υπάρχει κ είναι μικρότερη από την κανονική δυσκαμψία της διατομής, απλά γιατί οι διατομές στην ουσία είναι ρηγματωμένες κ έτσι υπάρχει απομειωμένη διατομή. Μία δοκός στα καλά της έχει Κ δυσκαμψία. Όταν έρθει ο σεισμός θα γίνουν θεωρητικά οι πλαστικές αρθρώσεις κ έτσι η δοκός θα έχει δυσκαμψία α*Κ με α<1. Αν κάνουμε ελαστική ανάλυση μπορούμε να μην απομοιώσουμε τη δυσκαμψία γιατί δεν υπάρχουν πλαστικές αρθρώσεις. Ο EC προτείνει να την απομειώνουμε κατα 50% σε πλαστική ανάλυση ή θα στο δίνει ως δεδομένο.

Re: Αντισεισμικές Κατασκευές (2015-16)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 28 Ιαν 2016 6:29 pm
από Σκληρος και ορθιος
Γενικα στο τελικο διαγωνισμα εχει χρειαστει ποτε να μη μειωσουμε το Ι

Re: Αντισεισμικές Κατασκευές (2015-16)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 28 Ιαν 2016 7:04 pm
από tsimento_lagneia
γενικοτερα παντα με το που βρισκεις το Ι το κανεις ι/2 δηλαδη Ιeff (effective ) για τους λογους που εξηγησε ο κουφ ,αλλιως θα πρεπει να το κανεις στο Κ(δυσκαμψία) , δηλαδη Κ/2 οπου και να το βαλεις παντα πρεπει να ειναι απομειωμενο κατα 50% (γενικοτερα εξαιρεσεις δεν μας εχουν πει(πλην ελαστικης αναλυσης οπως ειπε ο κουφ αλλα ακομα και εκει στις ασκησεις εμεις το μειωναμε) ... αν στο λεει η εκφωνηση λογικα το κανεις αλλα μου φαινεται δυσκολο )

Re: Αντισεισμικές Κατασκευές (2015-16)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 28 Ιαν 2016 7:14 pm
από Σκληρος και ορθιος
οκ ευχαριστω

Re: Αντισεισμικές Κατασκευές (2015-16)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 28 Ιαν 2016 8:01 pm
από Σκληρος και ορθιος
Η κατασκευη ποτε λεμε οτι καταρρεει?