Σελίδα 31 από 33
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 06 Οκτ 2011 9:29 pm
από strava
katwo έγραψε:τελικα υπαρχει καποιος που να ξερει πως λυνεται η 3η ασκηση της τελευταιας εξετασης με την κοκκομετρια?? γιατι εγω προσωπικα δεν καταλαβαινω τιποτα....

ουτε εγω!

εχει κανεις καμια ιδεα?
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 06 Οκτ 2011 9:34 pm
από kavourdista-amugdala
Υπάρχει αναλυτικά λυμένη άσκηση σύνθεσης σκυροδέματος στην καρτέλα του μαθηματος (σημειώσεις Μπαδογιάννη), αλλά και θεωρητικά στοιχεία.
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Παρ, 07 Οκτ 2011 2:58 pm
από dfwk
Ας βάλω και ένα θεματάκι για εξάσκηση:
Πραγματοποιήσατε εργαστηριακό έλεγχο της σύνθεσης κατηγορίας C25/30 S2.
Δίδεται η σύνθεση 1 m3 Ν.Σ. Σκυροδέματος με ξηρά αδρανή(kg):
ΝΕΡΟ: 185
ΤΣΙΜΕΝΤΟ: 345
ΧΑΛΙΚΙ: 660
ΓΑΡΜΠΙΛΙ:220
ΑΜΜΟΣ:930
Η Κάθιση μετρήθηκε 50mm.
α) Ποια θα ήταν η αναμενόμενη αντοχή που θα έδινε η σύνθεση σκυροδέματος μετά τον εργαστηριακό έλεγχο σύμφωνα με την προδιαγραφή ACI;
β) Εάν γινόταν χρήση αερακτικού, ποια θα ήταν η αντοχή του σκυροδέματος σε ΜPα για κυλινδρικά δοκίμια ονομαστικών διαστάσεων 15x30cm;
γ) Μετά την χρήση ( προσθήκη ) αερακτικού προσθέτου ποια θα είναι η μεταβολή της κάθισης και πόση; Πόσα κιλά νερού θα πρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε στην σύνθεση αυτή προκειμένου να μην αλλάξουν οι τιμές εργασιμότητας της σύνθεσης που παρασκευάσατε εργαστηριακά κάνοντας όμως χρήση ( προσθήκη ) αερακτικού προσθέτου;
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Παρ, 07 Οκτ 2011 5:14 pm
από nami
Ξέρει κάποιος στα θέματα 2011 πως υπολογίζουμε την μέγιστη καμπυλότητα στην πρώτη άσκηση?
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 09 Οκτ 2011 4:42 pm
από terry
παιδια στο μπετο 0 για κεντρικη θλιψη δεχομαστε ως μεγιστη παραμορφωση σκυροδεματος εc=0,2%ή0,35%?
κ σε κεντρικη θλιψη ειναι Fc=0.85fc*b*h ή fc*b*h ?
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 09 Οκτ 2011 4:51 pm
από nikolas
μεγιστη παραμόρφωση σκυροδέματος σc = 0,35% (0.0035). Σε κεντρική θλίψη το δεύτερο που έγραψες (εαν η διατομή σου είναι ορθογωνική διαστάσεων b*h βέβαια)
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 09 Οκτ 2011 4:59 pm
από terry
εννοω 0.85fc ή fc για ταση?
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 09 Οκτ 2011 5:02 pm
από nikolas
Fc=0.85*fc*b*h για κεντρική θλίψη ( σορρυ δεν το πρόσεξα στο προηγούμενο μου post)
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 09 Οκτ 2011 5:42 pm
από Καμένος
Οχι, μεγιστη παραμορφωση για κεντρικη θλιψη ειναι 2 τοις χιλιοις. για προεχουσα καμψη ειναι 3,5. nicolas που το ειδες αυτο;
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 09 Οκτ 2011 5:51 pm
από nikolas
Σορρυ παιδιά δεν το είδα οτι ήθελες για κεντρική θλίψη. Σωστά, 2% είναι καθόλο το ύψος της διατομής. Απολογούμαι.