Σελίδα 33 από 36
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2009-10)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 20 Ιουν 2010 8:58 pm
από taliampes
ρε παιδια οταν δινει fc και fy θα πρεπει να χρησιμοποιω τους συντελεστες ασφαλειας και να τα μετατρεπω σε fcd kai fyd αντιστοιχα η αυτο το κανω μονον εφοσον μου διονται συντελεστες ασφαλειας γ??Επισης στο θεμα κανονικης 2009 στο πρωτο ρωτημα πρεπει να εξετασθει και η ενδεχομενη αστοχια λογω εξολκευσης του χαλυβα??
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2009-10)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 20 Ιουν 2010 9:04 pm
από havale_tsoglan
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2009-10)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 20 Ιουν 2010 9:04 pm
από manolisorf
λογω εξολκευσης του χαλυβα? που το βλεπεις αυτο σε ποιο θεμα? οχι γενικα οταν ειναι εργαστηριακη ασκηση δλδ προσπαθεις να δεις τις αντοχες της και να συγκρινεις με τα πειραματικα βαζεισ fc κανονικο ενω οταν κανεισ σχεδιασμο αποψη μου οτι αυριο θα πρεπει να κανουμε σχεδιασμο(αν και δεν πιστευω αν κανεισ δεν διαιρεσει με τους συντελεστεσ ασφαλειας θα του κοψει πολυ). επισεις δεν χρειαζετε να σου τους δινει η εκφωνηση για να τους χρησιμοποιησεις πρεπει να τους ξερεις απ'εξω.
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2009-10)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 20 Ιουν 2010 9:08 pm
από Gerber
στο περσινό θέμα της κανονικής εξεταστικης, από τη στιγμή που δεν λέει κάτι για σχεδιασμό, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσεις τους συντελεστές.
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2009-10)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 20 Ιουν 2010 9:17 pm
από cantona
Πώς βρισκουμε το μηκος αγκυρωσης στο θεμα εξετασεων?Εχω βρει τους τυπους στο βιβλιο αλλα πως βρισκω το Fbd?Και τι βαζω σαν Φ στον τυπο 2.11?ευχαριστω
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2009-10)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 20 Ιουν 2010 9:31 pm
από Καμένος
Η εξολκευση του χαλυβα ελεγχεται με το μηκος αγκυρωσης. Στα θεματα κανονικης του 2009 ειναι το ερωτημα 4 του δευτερου θεματος.
Νομιζω ομως πως στην επιλυση δεν πρεπει να χρησιμοποιηθουν οι τιμες σχεδιασμου γιατι ζηταει ελεγχο κι οχι σχεδιασμο, εκτος απο το ερ 4 του 2ου θεματος.
Για το fb δες 17.5 τους ΕΚΩΣ και φ ειναι η διαμετρος του χαλυβα.
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2009-10)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 20 Ιουν 2010 9:42 pm
από manolisorf
ρε παιδια ρωταμε και βλεπουμε τι θα μας πουνε...χαχαχαχαα
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2009-10)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 20 Ιουν 2010 9:48 pm
από civil_emp
Καμένος έγραψε:Η εξολκευση του χαλυβα ελεγχεται με το μηκος αγκυρωσης. Στα θεματα κανονικης του 2009 ειναι το ερωτημα 4 του δευτερου θεματος.
Νομιζω ομως πως στην επιλυση δεν πρεπει να χρησιμοποιηθουν οι τιμες σχεδιασμου γιατι ζηταει ελεγχο κι οχι σχεδιασμο, εκτος απο το ερ 4 του 2ου θεματος.
Για το fb δες 17.5 τους ΕΚΩΣ και φ ειναι η διαμετρος του χαλυβα.
Ποιο Φ θα πάρουμε για το μήκος αγκύρωσης? 8 ή 20?
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2009-10)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 20 Ιουν 2010 9:50 pm
από dimos
20, του διαμήκους δηλαδή.
Re: Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2009-10)
Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 20 Ιουν 2010 9:51 pm
από civil_emp
Και κατι αλλο, το Εc=15000, παντού το χρησιμοποιούμε ετσι? Δλδ δε χρησιμοποιουμε τον εμπειρικο με το 9500