Σελίδα 33 από 59

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Σάβ, 28 Ιαν 2012 7:54 pm
από ingenieurin26
βάζεις και το μόνιμο, απλά εννοείται αυτό γιατί με το μόνιμο η φόρτιση πάντα είναι καθολική, ενώ με το κινητό μπορεί να είναι και δυσμενής

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Σάβ, 28 Ιαν 2012 8:01 pm
από martin
ευχαριστώ!ευτυχώς κιόλας γιατί σε αντίθετη περίπτωση αλλάζαν όλα!

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Σάβ, 28 Ιαν 2012 9:09 pm
από zoumbourloudaki
καλησπερα..θα ηθελα να ρωτησω πως βρισκουμε το fctd στον τυπο του TRdc??ευχαριστω πολυ

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 29 Ιαν 2012 12:23 pm
από ssj
zoumbourloudaki έγραψε:καλησπερα..θα ηθελα να ρωτησω πως βρισκουμε το fctd στον τυπο του TRdc??ευχαριστω πολυ
fctd=act*fctk,0.05/γc

με act=1 και γc=1.5 και το fctk,0.05 το βρικσεις απο πινακα ( υπαρχει πινακας του γιαννοπουλου στο 0δ1 κεφαλαιο στη σελιδα 2, στο site οπου τα ανεβαζει)

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 29 Ιαν 2012 3:44 pm
από ingenieurin26
Στον τύπο του ρmax στις σημειώσεις του Γιαννόπουλου Κεφάλαιο 8c σελ. 3 τι είναι τα μφ και εsy,d ;

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 29 Ιαν 2012 4:48 pm
από martin
δεν ξέρω τι είναι αλλά νομίζω ότι δε σου χρειάζονται γιατί είναι στον τύπο για δοκό με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας.Αν είσαι στο τμήμα του γιαννόπουλου για όπλιση δοκών θα σε βοηθήσουν τα παραδείγματα5,6 στο κεφάλαιο 12 για διάτμηση.

Να ρωτήσω και εγώ κάτι.....στο υποστύλωμα οι διευκρινίσεις του θέματος λένε ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε διαδικασία είτε με ανιδράσεις συνεχών δοκών είτε με φορτικές επιφάνειες...έχει πει ο γιαννόπουλος ποια από τις 2 να ακολουθήσουμε?????τον σεισμό πως τον συμπεριλαμβάνουμε?

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 29 Ιαν 2012 4:54 pm
από kostas24
να ρωτησω και γω κατι με την σειρα μου...για να βρουμε το υψος του υποστηλωματος στο ισογειο(ανφερομαι στον υπολογισμο του Κ2) πρεπει να παρουμε hδοκ/2?

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 29 Ιαν 2012 5:19 pm
από paktomenos
Γαμώ την παναγία του μπετό 1 και συγκεκριμένα της δοκού Δ3-Δ4 που να σπάσει από το ίδιο βάρος της γαμώ.

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 29 Ιαν 2012 6:35 pm
από zoumbourloudaki
να ρωτήσω κάτι την περίσφυξη θα την λάβουμε υπόψην στον υπολογισμό υποστυλώματος?

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Κυρ, 29 Ιαν 2012 9:33 pm
από vavent91
Χαχα paktomene τα σπας ρε!