Σελίδα 47 από 59

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 01 Μαρ 2012 10:38 pm
από havale_tsoglan
DimaCivil έγραψε:
havale_tsoglan έγραψε:Καμιά απάντηση για την απορία μου στην 8η γραπτή δοκιμασία???Κάποιο μελετηρό παιδί ν απαντήσει??
Δεν είναι ξεχωριστή τμήση σίγουρα. Αν επηρεάζει κάπως είναι μια πύκνωση των συνδετήρων για το συγκεκριμένο μήκος. Οπότε οι δύο επιλογές μας είναι ή η προσμέτρηση με πύκνωση και κάποιον μειωτικό συντελεστή λόγο μικρότερού μήκους ή η χάριν ασφαλείας πλήρης αγνόησή του. Εγώ ψηφίζω το δεύτερο.
Δηλαδή θα τους έπαιρνες δίτμητους κατα χ.σωστά?

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 01 Μαρ 2012 10:41 pm
από DimaCivil
ναι. βέβαια απο το ότι θα τους έπαιρνα εγώ μέχρι να τους πάρει και ο τρέζος υπάρχει μια κάποια απόσταση όπως καταλαβαίνεις..

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 01 Μαρ 2012 10:42 pm
από airetikos
Δίτμητους τους παίρνεις κατά χ επειδή δεν εκτείνονται πολύ στην διεύθυνση διάτμησης.

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 01 Μαρ 2012 10:44 pm
από havale_tsoglan
airetikos έγραψε:Δίτμητους τους παίρνεις κατά χ επειδή δεν εκτείνονται πολύ στην διεύθυνση διάτμησης.
Επιτέλους,ένας που χει την ίδια άποψη με μένα :P Επίσης μιας και σε βρήκα εύκαιρο : ένας μ είχε πει πως και στο ΔΡΚ σε στατικό σύστημα πλακών παίρνουμε μετατόπιση του ΔΡΚ.Όμως εκεί δεν έχουμε διαγώνιες ρωγμές λόγω διάτμησης...Πώς γενείν αυτό?

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 01 Μαρ 2012 10:49 pm
από airetikos
Εγώ στο θέμα το μετατόπισα στις πλάκες. Μας το είπε ότι η λοξή ρηγμάτωση οφείλεται και λόγω κάμψης και λόγω διατμήσεως (άλλωστε αυτά συνυπάρχουν και στις πλάκες και στις δοκούς). Ελπίζω να σε κάλυψα

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 01 Μαρ 2012 10:50 pm
από havale_tsoglan
airetikos έγραψε:Εγώ στο θέμα το μετατόπισα στις πλάκες. Μας το είπε ότι η λοξή ρηγμάτωση οφείλεται και λόγω κάμψης και λόγω διατμήσεως (άλλωστε αυτά συνυπάρχουν και στις πλάκες και στις δοκούς). Ελπίζω να σε κάλυψα
Απόλυτα :thumbup: :thumbup: :thumbup:

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 01 Μαρ 2012 11:25 pm
από ben sherman
MRGonzales έγραψε: Επίσης, στο 9ο τεστάκι, στην άσκηση 3, στο ερώτημα β, όπου ασκείται και τέμνουσα: Όταν θα ελέγξουμε την επάρκεια των συνδετήρων, θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο που τους δίνει συνολικά ή όχι; Και ποιους θα λάβουμε υπόψη;
Αυτό που ζητάει είναι βρεις τη μέγιστη ροπή στρέψης που μπορεί να παραλάβει η διατομή , άρα δε τίθεται ζήτημα επάρκειας συνδετήρων. Αυτό που διαφοροποιεί το β από το α ερώτημα είναι οτι στο β πρέπει να απαιτήσεις επιπλέον να ισχύει Ted/Trd,max+Ved/Vrd,max<=1

Για την Τrd2 θα πάρεις τετράτμητους συνδετήρες Φ12/15

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 01 Μαρ 2012 11:28 pm
από airetikos
Η Τrdmax είναι η αντοχή του λοξού θλιπτήρα σε στρέψη. ΔΕΝ έχει να κάνει με συνδετήρες.

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 01 Μαρ 2012 11:31 pm
από ben sherman
οκ.
αυτή που εννοώ είναι η Trd2 του ΕΚΩΣ που είναι η αντοχή των συνδετηρων στρέψης.
δεν ξέρω πώς λέγεται με τον ευρωκώδικα.
σόρρυ για το μπερδεμα

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 01 Μαρ 2012 11:57 pm
από MRGonzales
Έχω την εντύπωση ότι είχαμε ελέγξει και τους συνδετήρες, για την περίπτωση που αστοχούν γρηγορότερα από το σκυρόδεμα.