Σελίδα 7 από 13

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 1 (2014-15)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Μάιος 2015 2:46 pm
από andskia
Είναι οι μάζες που προκύπτουν από την παραδοχή συγκεντρωμένων μαζών (υποστηλωμάτων και δοκαριών, αναλόγως τι έχεις θεωρήσει), μια για κάθε κόμβο. Όχι μια για κάθε όροφο.

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 1 (2014-15)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Μάιος 2015 4:45 pm
από ps179
Οκ !! Ευχαριστώ!!

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 1 (2014-15)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Μάιος 2015 7:33 pm
από Jesus Didnt Yolo
Στην ασκηση 16 το μητρωο μαζας γιατι στον πρωτο οροφο εχει I=45677,75 και στο δευτερο οροφο εχει I=2830,12;;; Ευχαριστω

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 1 (2014-15)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Μάιος 2015 8:09 pm
από elcv
Jesus Didnt Yolo έγραψε:Στην ασκηση 16 το μητρωο μαζας γιατι στον πρωτο οροφο εχει I=45677,75 και στο δευτερο οροφο εχει I=2830,12;;; Ευχαριστω
Είναι λογικό να έχει μικρότερη στροφική αδράνεια ο 2ος όροφος απ'τον 1ο,αφού (α)στον πρώτο όροφο συμμετέχουν στη μάζα και οι μισές μάζες των υποστυλωμάτων ύψους 3m (β) ο όροφος δεν έχει τοιχοπληρώσεις όπως το ισόγειο και (γ) κινητό φορτίο έχει μόνο ο όροφος.Οι αποστάσεις xi,yi που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του Ι αλλάζουν επίσης,αφού τα ΚΜ των 2 ορόφων διαφορετικά για τον ίδιο λόγο με πριν.Έχε στο μυαλό σου τη σχέση Ι=Icm+mi*((xi-xcm)^2+(yi-ycm)^2) όπου Icm-πλάκας=mi*(xi^2+yi^2)/12 κ αντίστοιχα για δοκούς-τοιχεία-υποστ/τα και xi,yi οι συντεταγμένες του ΚΜ κάθε δομικού στοιχείου ενώ xcm,ycm της κάθε κάτοψης.Με λίγα λόγια,αφού είναι διαφορετικές οι μάζες των 2 ορόφων και η στροφική αδράνεια εξαρτάται απ'αυτή (άμεσα μέσω του mi ή έμμεσα μέσω των xi,yi) ,εννοείται πως τα Ι διαφορετικά.Ελπίζω να σε κάλυψα! :D

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 1 (2014-15)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Μάιος 2015 8:12 pm
από andskia
Για κάποιο λόγο το αρχείο που είχα φτιάξει, σώθηκε ως .srf και όταν το ανοίγω μου λέει ότι είναι corrupt. Ξέρει κανείς πως μπορεί να σωθεί το αρχείο και το βράδυ μου?

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 1 (2014-15)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Μάιος 2015 8:18 pm
από cv_vd
οσον αφορά τον αντισεισμικό σχεδιασμό, για τους γεωτεχνικούς, οι δύο πρόοδοι έχουν οριστεί για 22/5 και 5/6 .

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 1 (2014-15)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Μάιος 2015 8:27 pm
από Jesus Didnt Yolo
elcv έγραψε:
Jesus Didnt Yolo έγραψε:Στην ασκηση 16 το μητρωο μαζας γιατι στον πρωτο οροφο εχει I=45677,75 και στο δευτερο οροφο εχει I=2830,12;;; Ευχαριστω
Είναι λογικό να έχει μικρότερη στροφική αδράνεια ο 2ος όροφος απ'τον 1ο,αφού (α)στον πρώτο όροφο συμμετέχουν στη μάζα και οι μισές μάζες των υποστυλωμάτων ύψους 3m (β) ο όροφος δεν έχει τοιχοπληρώσεις όπως το ισόγειο και (γ) κινητό φορτίο έχει μόνο ο όροφος.Οι αποστάσεις xi,yi που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του Ι αλλάζουν επίσης,αφού τα ΚΜ των 2 ορόφων διαφορετικά για τον ίδιο λόγο με πριν.Έχε στο μυαλό σου τη σχέση Ι=Icm+mi*((xi-xcm)^2+(yi-ycm)^2) όπου Icm-πλάκας=mi*(xi^2+yi^2)/12 κ αντίστοιχα για δοκούς-τοιχεία-υποστ/τα και xi,yi οι συντεταγμένες του ΚΜ κάθε δομικού στοιχείου ενώ xcm,ycm της κάθε κάτοψης.Με λίγα λόγια,αφού είναι διαφορετικές οι μάζες των 2 ορόφων και η στροφική αδράνεια εξαρτάται απ'αυτή (άμεσα μέσω του mi ή έμμεσα μέσω των xi,yi) ,εννοείται πως τα Ι διαφορετικά.Ελπίζω να σε κάλυψα! :D
Ευχαριστω πολυ :) και μια τελευταια ερωτηση, στο seismostruct πως θα μοιρασω τις ροπες αδρανειας στους κομβους? κατα το δοκουν?

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 1 (2014-15)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Μάιος 2015 8:34 pm
από elcv
Jesus Didnt Yolo έγραψε: Ευχαριστω πολυ :) και μια τελευταια ερωτηση, στο seismostruct πως θα μοιρασω τις ροπες αδρανειας στους κομβους? κατα το δοκουν?
Στους κόμβους θα εισάγεις μάζες σύμφωνα με την αρχή συγκεντρωμένων μαζών.Οι ροπές αδράνειας που λες, υπεισέρχονται όταν ορίζεις τα μέλη στο Element Classes που ζητάει ΕΑ,ΕΙ-2,ΕΙ-3.Εκτός κι αν δεν κατάλαβα την ερώτησή σου.Πάντως υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για το Seismostruct εδώ

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 1 (2014-15)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 14 Μάιος 2015 8:38 pm
από Jesus Didnt Yolo
Εννοω τη ροπη αδρανειας της πλακας που κινειται σαν στερεο σωμα. Το Mzz :)

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 1 (2014-15)

Δημοσιεύτηκε: Παρ, 15 Μάιος 2015 12:59 pm
από Lost.in.Athens
Ουσιαστικά αν κατανείμεις τις μάζες στους διάφορους κόμβους της πλάκας, προσεγγίζεται το Iθ αυτόματα.