Σελίδα 9 από 44

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Τετ, 01 Δεκ 2010 5:55 pm
από lol
Νομιζω πως δεν εχω κανει καποιο λαθος..τα εχω τσεκαρει τουλαχιστον 3 φορες.. :?

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Τετ, 01 Δεκ 2010 6:06 pm
από newkidontheblock
δηλαδη τι απαιτουμενους οπλισμους εχεις βγαλει για καθε πλακα και για τη στηριξη?

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Τετ, 01 Δεκ 2010 9:14 pm
από recon
kritikos έγραψε:http://users.civil.ntua.gr/papadrakakis/gr/courses/u_statics_3.html δινεται κατω κατω στα βοηθηματα
οπως λεει και στο readme...
Το πρόγραμμα έχει τους παρακάτω περιορισμούς:
* Μέγιστος αριθμός κόμβων = 15


Οπότε δεν βοηθάει για 20 σημεία που το θέλουμε εμείς..

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 02 Δεκ 2010 4:06 pm
από tsiou
newkidontheblock έγραψε:
lol έγραψε:Καλησπερα!Εχω μια απορια..υπαρχει περιπτωση να μην χρειαστει να βαλουμε σιδερα στην στηριξη Β(του οροφου)?Εμενα για παραδειγμα μου βγηκε οτι χρειαζομαι 0,45.. παραπανω απο τα σιδερα των πλακων.. :shifty:
περιεργο μου φαινεται! εγω πρωτη φορα το ακουω! ειναι σιγουρο οτι οι υπολογισμοι για ροπες και οπλισμους εχουν γινει σωστα? :?:

Επειδή νομίζω ότι κατάλαβα τι έχεις κάνει, (γιατί έκανα κι εγώ το ίδιο αρχικά :D ) μην μπερδεύεσαι από το παράδειγμα του Γιαννόπουλου όπου οι δύο πλάκες έχουν ίδια μήκη.
Έτσι όταν βρεις πόσα cm2 σίδερα θες στη στήριξη αφαίρεσε τα μισά σίδερα που σου δίνει η πρώτη πλάκα και τα μισά από αυτά που σου δίνει η δεύτερη πλάκα (τα οποία δεν είναι ίδια) και τότε θα δεις πόσα ακόμα χρειάζεσαι στη στήριξη.

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 02 Δεκ 2010 6:42 pm
από woody_alex
recon έγραψε:
martin έγραψε:ρε παιδιά τα μήκη που μας δίνονται στα ατομικά δεδομένα είναι μήκη που αντιστοιχούν σε αποστάσεις από παρειά σε παρειά στήριξης ή θεωρητικά ανοίγματα πλακών?αν τα πάρουμε όπως μας τα δίνει το σχέδιο δεν θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε για κάθε πλάκα -0,25-0,25/2?
τα μηκη που δινονται ειναι αυτα που φαινονται και στο σχεδιο. εμεις πρεπει να βρουμε τα θεωρητικα ανοιγματα, αφαιρωντας απο καθε πλακα 0,25/2 (φυσικα οχι για τις προβολους)
γτ οχι για τους προβολους ? στο πακτωμενο προβολο το θεωρητικο ειναι ιδιο με το καθαρο ανοιγμα
και το Lπροβ που δινεται και φαινεται στο σχημα δε ειναι το καθαρο
αρα θα αφαιρεσουμε μιση μεσσαια δοκο (0,25/2 ???)

πειτε μου και κατι αλλο . διαστασεις υποστηλαματων εχει πει ? χρειαζονται στα ανοιγματα των δοκων

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 02 Δεκ 2010 6:56 pm
από tsiou
woody_alex έγραψε:
recon έγραψε:
martin έγραψε:ρε παιδιά τα μήκη που μας δίνονται στα ατομικά δεδομένα είναι μήκη που αντιστοιχούν σε αποστάσεις από παρειά σε παρειά στήριξης ή θεωρητικά ανοίγματα πλακών?αν τα πάρουμε όπως μας τα δίνει το σχέδιο δεν θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε για κάθε πλάκα -0,25-0,25/2?
τα μηκη που δινονται ειναι αυτα που φαινονται και στο σχεδιο. εμεις πρεπει να βρουμε τα θεωρητικα ανοιγματα, αφαιρωντας απο καθε πλακα 0,25/2 (φυσικα οχι για τις προβολους)
γτ οχι για τους προβολους ? στο πακτωμενο προβολο το θεωρητικο ειναι ιδιο με το καθαρο ανοιγμα
και το Lπροβ που δινεται και φαινεται στο σχημα δε ειναι το καθαρο
αρα θα αφαιρεσουμε μιση μεσσαια δοκο (0,25/2 ???)

πειτε μου και κατι αλλο . διαστασεις υποστηλαματων εχει πει ? χρειαζονται στα ανοιγματα των δοκων
νομίζω πως έχεις δίκιο για τους προβόλους, αφαιρούμε 0,125.
Όσον αφορά τα υποστηλώματα δεν ξέρω τι έχουμε πει :problem: αλλά μία λογική τιμή είναι 0,40χ0,40. (τουλάχιστον όσο είαμστε ακόμα στις δοκούς)

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 02 Δεκ 2010 7:59 pm
από thrashard
Πώς να χειριστουμε τα φορτία από την μπατική τοιχοποιία όταν κάνουμε την στατική επίλυση στις πλάκες; Τα χρησιμοποιούμε και στις πλάκες ή μόνο όταν κάνουμε την στατική επίλυση στις δοκούς;

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 02 Δεκ 2010 8:53 pm
από woody_alex
στη πλακα δε επηρεαζει η μπατικη τοιχοποιια
στα δοκαρια που μας ζητειται να υπολογισουμε δε παιζει ρολο η μπατικη τοιχοποιια
τι θα την κανουμε δε ξερω ...

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 02 Δεκ 2010 9:24 pm
από Alexander
woody_alex έγραψε:πειτε μου και κατι αλλο . διαστασεις υποστηλαματων εχει πει ? χρειαζονται στα ανοιγματα των δοκων
Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα οπότε διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω πως δε χρειάζεστε διαστάσεις υποστυλωμάτων. Λωρίδα ενός μέτρου εξετάζετε στις πλάκες άρα μόνο διαστάσεις δοκών θέλετε (δεν υπάρχει λόγος να "κολλήσετε" τη λωρίδα αυτή στις 3 περιοχίτσες που βρίσκονται τα υποστυλώματα).
woody_alex έγραψε:στη πλακα δε επηρεαζει η μπατικη τοιχοποιια
στα δοκαρια που μας ζητειται να υπολογισουμε δε παιζει ρολο η μπατικη τοιχοποιια
τι θα την κανουμε δε ξερω ...
Νομίζω επηρρεάζει και τις πλάκες - πχ στον όροφο, συγκεντρωμένο Psd (=1.35*Gτοιχ.) στις ακραίες στηρίξεις (αφού λέει "τοίχος στην περίμετρο του κτιρίου", υποθέτω πως οι εσωτερικές δοκοί δεν έχουν τοίχο). Με κάθε επιφυλαξη πάντα (μη με αρχίσετε στα μπινελίκια :P )

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ, 02 Δεκ 2010 9:38 pm
από sepsis
Την μπατική θα τη λάβουμε υπόψιν μόνο στις δοκούς στο μεσωπάτωμα, σύμφωνα με απάντηση σε ερώτηση που έκανα στην κ. Παλιεράκη