Δημοσίευση από redy »

στις δοκους η περιβαλλουσα δεν ειναι απαραιτητη, τα πανω σιδερα πχ αν εχεις 3φ, θα τα συνεχισεις εως ενα σημειο και μετα πανω στο ανοιγμα πρεπει να βαλεις συμφωνα με το κανονισμο τουλαχιστον τα μισα, ας πουμε 2φ, οποτε ασχετα με το που μηδενιζοντε οι ροπες τα σιδερα σου θα επαρκουν. Ακομη, τα σχεδια χωρανε σε Α0.
mdag
Δημοσιεύσεις: 94
Εγγραφή: Πέμ, 04 Δεκ 2008 8:08 pm

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευση από mdag »

redy έγραψε:στις δοκους η περιβαλλουσα δεν ειναι απαραιτητη, τα πανω σιδερα πχ αν εχεις 3φ, θα τα συνεχισεις εως ενα σημειο και μετα πανω στο ανοιγμα πρεπει να βαλεις συμφωνα με το κανονισμο τουλαχιστον τα μισα, ας πουμε 2φ, οποτε ασχετα με το που μηδενιζοντε οι ροπες τα σιδερα σου θα επαρκουν. Ακομη, τα σχεδια χωρανε σε Α0.
Και ποιο είναι το σημείο αυτό ρε φίλε?Γιατί από την περιβάλλουσα βρίσκαμε και το μήκος του επιπλέον σίδερου στη στήριξη..
Επίσης τα σίδερα που κάμπτονται στην πλάκα και ανεβαίνουν πάνω στη στήριξη πόσο τα προεκτείνουμε στην επόμενη πλάκα? :eh:
panos
Δημοσιεύσεις: 33
Εγγραφή: Σάβ, 07 Ιουν 2008 4:23 pm

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευση από panos »

Στις δοκούς από την περιβαλλουσα βρισκεις τα σημεία αυτά (και μην ξεχνάτε πάλι να προσθέσετε το μήκος αγκύρωσης). Στις πλάκες προεκτείνεις τα σίδερα μετά την παρειά της στήριξης 0.2L+μήκος αγκύρωσης (οπου L θεωρητικό άνοιγμα, δηλαδή από το μέσο της μίας στήριξης ως το μέσο της επόμενης).
DimaCivil
Δημοσιεύσεις: 77
Εγγραφή: Τρί, 27 Ιαν 2009 7:33 pm

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευση από DimaCivil »

ρε παιδιά, στην πρώτη στάθμη στις ακραιες διαδοκίδες, πρέπει να οπλίσουμε; Επίσης, τα φορτία απο τις δοκιδωτές πλάκες, πως μεταβιβάζονται στις διαδοκίδες; Έχω κάνει την παραδοχή ότι ο όγκος είναι ανάλογος του εμβαδού. Ισχύει ή θέλει μεγαλύτερη ακρίβεια;
mesol2009
Δημοσιεύσεις: 75
Εγγραφή: Τρί, 02 Ιουν 2009 4:49 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευση από mesol2009 »

πρεπει για την πεμπτη να σχεδιασουμε και τα αναπτυματα των δοκων-τομες αυτων η οχι,καθως ειναι ερωτημα στην συνεχεια του θεματος και μαλιστα σε κλιμακα 1:20?
Άβαταρ μέλους
Καμένος
Ιδρυτικό Μέλος
Δημοσιεύσεις: 904
Εγγραφή: Σάβ, 17 Μάιος 2008 9:05 pm
Έτος εισαγωγής: 2006

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευση από Καμένος »

Μισο λεπτο.
Η περιβαλλουσα ροπων προυποθετει πολλαπλες επιλυσεις, με τις δυσμενεστερες να αποτελουν την περιβαλλουσα.

Εμεις απο οτι ξερω λυνουμε με καθολικες κι οχι δυσμενεις φορτισεις (ετσι δεν ειναι?), αρα αυτο που χρειαζεσαι redy ειναι το διαγραμμα κι οχι η περιβαλλουσα ροπων (για τα δοκαρια, επειδη για τις πλακες μπορεις να χρησιμοποιησεις το 0,2l που λεει ο panos που σου δινει ο κανονισμος)
42
redy
Οικονομική ενίσχυση στο MQN.gr
Οικονομική ενίσχυση στο MQN.gr
Δημοσιεύσεις: 211
Εγγραφή: Κυρ, 07 Σεπ 2008 7:18 am

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευση από redy »

Ναι το διαγραμμα μπορεις να το κανεις, αλλα ρε παιδια αφου τα σιδερα της στηριξης δε θα τα σταματησετε, τι το θελετε το σημειο μηδενισμου? Αφου και στα ανοιγματα πανω θα εχετε οπλισμους, μονο ματισματα θα κανετε και απο αυτα θα καθοριστει το μηκος των οπλισμων.
Άβαταρ μέλους
Καμένος
Ιδρυτικό Μέλος
Δημοσιεύσεις: 904
Εγγραφή: Σάβ, 17 Μάιος 2008 9:05 pm
Έτος εισαγωγής: 2006

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευση από Καμένος »

πχ αν εχεις 4φ14 στη στηριξη γιατι να μην κοψεις τα 2φ14 στο ανοιγμα πανω;
42
mdag
Δημοσιεύσεις: 94
Εγγραφή: Πέμ, 04 Δεκ 2008 8:08 pm

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευση από mdag »

Ερώτηση:Πώς βρίσκω το μήκος του πρόσθετου σίδερου στη στήριξη στις πλάκες;
sepsis
Δημοσιεύσεις: 260
Εγγραφή: Πέμ, 05 Ιουν 2008 3:32 am
Έτος εισαγωγής: 2006
Contact:

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευση από sepsis »

Σε υποστύλωμα γίνεται να βάλω διπλή σειρά οπλισμού; Μου έχουν βγει πολλά σίδερα που δεν χωράν σε μια γραμμή και δεν θέλω να ξανα0υπολογίσω από την αρχή διατομές. Να τα αφήσω σε διπλή σειρά ή μήπως να τα βάλω περιμετρικά;
Κλειδωμένο