Ενημερώση κάθε 15 δευτερόλεπτα
Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2010-11)
Συντονιστής: University Editors
-
Μπίμπο
- Σημαντική βοήθεια στο MQN.gr

- Δημοσιεύσεις: 11
- Εγγραφή: Σάβ, 27 Ιουν 2009 12:24 pm
- Έτος εισαγωγής: 2006
Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2010-11)
Λοιπόν, το 2ο ερωτημα είναι λάθος στο σημείο που υπολογίζω το dβάθρου. Θεώρησα οτι ασκείται κοινή τέμνουσα σε όλη την κατασκευή, ενώ αυτό δεν ισχύει. Όπου Fmax τελικά πρέπει να είναι η τέμνουσα που ασκείται στο σύστημα μεσόβαθρου - εφεδράνου, την οποία δεν εχω καταφέρει να τη βρω...
Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2010-11)
απλά μπίμπο στο μεσόβαθρο έχουμε εφέδρανο υψηλής απόσβεσης,άρα πρέπει να βρούμε το Keff για να βρούμε την σχετική μετατόπιση του εφεδράνου.Κάπου εκεί είναι το θέμα,αλλά πως είναι ακριβώς....άγνωστο....