Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)

Συντονιστής: University Editors

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
.moonwillow
Δημοσιεύσεις: 120
Εγγραφή: Τρί, 05 Οκτ 2010 7:37 pm
Έτος εισαγωγής: 2010

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)

Δημοσίευση από .moonwillow »

Το φορτίο τοιχοπληρώσεως μπαίνει στην ένταση των πλακών;
Everything is broken up and dances.
geocho
Δημοσιεύσεις: 133
Εγγραφή: Πέμ, 18 Νοέμ 2010 7:10 pm
Έτος εισαγωγής: 2010

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)

Δημοσίευση από geocho »

ναι,στις εσωτερικες μονο απο οτι εχω καταλαβει!
george16
Δημοσιεύσεις: 87
Εγγραφή: Σάβ, 12 Ιαν 2013 3:31 pm
Έτος εισαγωγής: 2011

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)

Δημοσίευση από george16 »

Για την φόρτιση των πλακών που δεν θέλουμε δυσμενείς φορτίσεις, παίρνουμε για τα μόνιμα συντελεστή 1,35 και για τα μεταβλητά 1 ;
Άβαταρ μέλους
.moonwillow
Δημοσιεύσεις: 120
Εγγραφή: Τρί, 05 Οκτ 2010 7:37 pm
Έτος εισαγωγής: 2010

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)

Δημοσίευση από .moonwillow »

Για τα κινητά ο συντελεστής είναι 1,50.
Everything is broken up and dances.
george16
Δημοσιεύσεις: 87
Εγγραφή: Σάβ, 12 Ιαν 2013 3:31 pm
Έτος εισαγωγής: 2011

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)

Δημοσίευση από george16 »

Αφού λέει χωρίς δυσμενείς φορτίσεις και στις παραδοχές στο θέμα στα φορτία λέει για το μεταβλητό συντελεστές συνδυασμού ψ1=ψ2=1,0. Αναφέρεται σε κάτι άλλο;
geocho
Δημοσιεύσεις: 133
Εγγραφή: Πέμ, 18 Νοέμ 2010 7:10 pm
Έτος εισαγωγής: 2010

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)

Δημοσίευση από geocho »

αναφερεσαι σε διαφορετικο πραγμα.. 1,50 ειναι στα κινητα οπως ειπε ο φιλος απο πανω.. εσυ αναφερεσαι σε συνδυασμο φορτισεων του στυλ σεισμος και φωτια ταυτοχρονα.. αυτα δν μας αφορουν τωρα..
οι δυσμενεις φορτισεις πλακων ειναι αλλο πραγμα,που δν το λαμβανουμε υποψη τωρα.. οποτε 1.35 και 1,50
geocho
Δημοσιεύσεις: 133
Εγγραφή: Πέμ, 18 Νοέμ 2010 7:10 pm
Έτος εισαγωγής: 2010

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)

Δημοσίευση από geocho »

Εχει υπολογισει κανεις τεμνουσες στην τριερειστη?
Lilly
Δημοσιεύσεις: 54
Εγγραφή: Πέμ, 01 Δεκ 2011 7:11 pm
Έτος εισαγωγής: 2011

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)

Δημοσίευση από Lilly »

Στη μέθοδο Czerny οι πλάκες που συνδέονται με τον πρόβολο και την τριέριστη αντίστοιχα θεωρούμε ότι είναι πακτωμένες στις πλευρές αυτές;
geocho
Δημοσιεύσεις: 133
Εγγραφή: Πέμ, 18 Νοέμ 2010 7:10 pm
Έτος εισαγωγής: 2010

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)

Δημοσίευση από geocho »

Με την τριερειστη ναι.. για τους προβολους πρεπει αρχικα να θεωρησεις οτι πακτωνεται και να ελεγξεις αν η ροπη π βγαζει ο πινακας στο στηριγμα ειναι μεγαλυτερη του 1/2 της ροπης που προκαλει ο προβολος(μονο για τα μονιμα φορτια του) στο στηριγμα.. αν ειναι μεγαλυτερη,τοτε δν πακτωνεται,αλλιως η αρχικη παραδοχη ειναι σωστη
Lilly
Δημοσιεύσεις: 54
Εγγραφή: Πέμ, 01 Δεκ 2011 7:11 pm
Έτος εισαγωγής: 2011

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2014-15)

Δημοσίευση από Lilly »

Είσαι μεγάλος παίχτης!
Απάντηση

Επιστροφή στο