Ενημερώση κάθε 15 δευτερόλεπτα
Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Συντονιστής: University Editors
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Νομιζω πως δεν εχω κανει καποιο λαθος..τα εχω τσεκαρει τουλαχιστον 3 φορες.. 
-
newkidontheblock
- Δημοσιεύσεις: 101
- Εγγραφή: Σάβ, 27 Νοέμ 2010 1:46 pm
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
δηλαδη τι απαιτουμενους οπλισμους εχεις βγαλει για καθε πλακα και για τη στηριξη?
τσιριμπίμ, τσιριμπόμ
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
οπως λεει και στο readme...kritikos έγραψε:http://users.civil.ntua.gr/papadrakakis/gr/courses/u_statics_3.html δινεται κατω κατω στα βοηθηματα
Το πρόγραμμα έχει τους παρακάτω περιορισμούς:
* Μέγιστος αριθμός κόμβων = 15
Οπότε δεν βοηθάει για 20 σημεία που το θέλουμε εμείς..
Τελευταία επεξεργασία από 1 και intelx86, έχει επεξεργασθεί 0 φορά/ες συνολικά
Αιτία: Απαγορεύονται οι συζητήσεις για παράνομο λογισμικό
Αιτία: Απαγορεύονται οι συζητήσεις για παράνομο λογισμικό
Don't squeeze too tight
'Cos I can blow up in your face like dynamite
'Cos I can blow up in your face like dynamite
-
tsiou
- Σημαντική βοήθεια & οικονομική ενίσχυση στο MQN.gr

- Δημοσιεύσεις: 374
- Εγγραφή: Κυρ, 06 Ιούλ 2008 10:05 pm
- Έτος εισαγωγής: 2006
- Τοποθεσία: Βύρωνας
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
newkidontheblock έγραψε:περιεργο μου φαινεται! εγω πρωτη φορα το ακουω! ειναι σιγουρο οτι οι υπολογισμοι για ροπες και οπλισμους εχουν γινει σωστα?lol έγραψε:Καλησπερα!Εχω μια απορια..υπαρχει περιπτωση να μην χρειαστει να βαλουμε σιδερα στην στηριξη Β(του οροφου)?Εμενα για παραδειγμα μου βγηκε οτι χρειαζομαι 0,45.. παραπανω απο τα σιδερα των πλακων..
Επειδή νομίζω ότι κατάλαβα τι έχεις κάνει, (γιατί έκανα κι εγώ το ίδιο αρχικά
Έτσι όταν βρεις πόσα cm2 σίδερα θες στη στήριξη αφαίρεσε τα μισά σίδερα που σου δίνει η πρώτη πλάκα και τα μισά από αυτά που σου δίνει η δεύτερη πλάκα (τα οποία δεν είναι ίδια) και τότε θα δεις πόσα ακόμα χρειάζεσαι στη στήριξη.
Give me a place to stand, and I will move the Earth.
-
woody_alex
- Δημοσιεύσεις: 245
- Εγγραφή: Τρί, 24 Φεβ 2009 1:26 am
- Έτος εισαγωγής: 2005
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
γτ οχι για τους προβολους ? στο πακτωμενο προβολο το θεωρητικο ειναι ιδιο με το καθαρο ανοιγμαrecon έγραψε:τα μηκη που δινονται ειναι αυτα που φαινονται και στο σχεδιο. εμεις πρεπει να βρουμε τα θεωρητικα ανοιγματα, αφαιρωντας απο καθε πλακα 0,25/2 (φυσικα οχι για τις προβολους)martin έγραψε:ρε παιδιά τα μήκη που μας δίνονται στα ατομικά δεδομένα είναι μήκη που αντιστοιχούν σε αποστάσεις από παρειά σε παρειά στήριξης ή θεωρητικά ανοίγματα πλακών?αν τα πάρουμε όπως μας τα δίνει το σχέδιο δεν θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε για κάθε πλάκα -0,25-0,25/2?
και το Lπροβ που δινεται και φαινεται στο σχημα δε ειναι το καθαρο
αρα θα αφαιρεσουμε μιση μεσσαια δοκο (0,25/2 ???)
πειτε μου και κατι αλλο . διαστασεις υποστηλαματων εχει πει ? χρειαζονται στα ανοιγματα των δοκων
-
tsiou
- Σημαντική βοήθεια & οικονομική ενίσχυση στο MQN.gr

- Δημοσιεύσεις: 374
- Εγγραφή: Κυρ, 06 Ιούλ 2008 10:05 pm
- Έτος εισαγωγής: 2006
- Τοποθεσία: Βύρωνας
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
νομίζω πως έχεις δίκιο για τους προβόλους, αφαιρούμε 0,125.woody_alex έγραψε:γτ οχι για τους προβολους ? στο πακτωμενο προβολο το θεωρητικο ειναι ιδιο με το καθαρο ανοιγμαrecon έγραψε:τα μηκη που δινονται ειναι αυτα που φαινονται και στο σχεδιο. εμεις πρεπει να βρουμε τα θεωρητικα ανοιγματα, αφαιρωντας απο καθε πλακα 0,25/2 (φυσικα οχι για τις προβολους)martin έγραψε:ρε παιδιά τα μήκη που μας δίνονται στα ατομικά δεδομένα είναι μήκη που αντιστοιχούν σε αποστάσεις από παρειά σε παρειά στήριξης ή θεωρητικά ανοίγματα πλακών?αν τα πάρουμε όπως μας τα δίνει το σχέδιο δεν θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε για κάθε πλάκα -0,25-0,25/2?
και το Lπροβ που δινεται και φαινεται στο σχημα δε ειναι το καθαρο
αρα θα αφαιρεσουμε μιση μεσσαια δοκο (0,25/2 ???)
πειτε μου και κατι αλλο . διαστασεις υποστηλαματων εχει πει ? χρειαζονται στα ανοιγματα των δοκων
Όσον αφορά τα υποστηλώματα δεν ξέρω τι έχουμε πει
Give me a place to stand, and I will move the Earth.
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Πώς να χειριστουμε τα φορτία από την μπατική τοιχοποιία όταν κάνουμε την στατική επίλυση στις πλάκες; Τα χρησιμοποιούμε και στις πλάκες ή μόνο όταν κάνουμε την στατική επίλυση στις δοκούς;
-
woody_alex
- Δημοσιεύσεις: 245
- Εγγραφή: Τρί, 24 Φεβ 2009 1:26 am
- Έτος εισαγωγής: 2005
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
στη πλακα δε επηρεαζει η μπατικη τοιχοποιια
στα δοκαρια που μας ζητειται να υπολογισουμε δε παιζει ρολο η μπατικη τοιχοποιια
τι θα την κανουμε δε ξερω ...
στα δοκαρια που μας ζητειται να υπολογισουμε δε παιζει ρολο η μπατικη τοιχοποιια
τι θα την κανουμε δε ξερω ...
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα οπότε διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω πως δε χρειάζεστε διαστάσεις υποστυλωμάτων. Λωρίδα ενός μέτρου εξετάζετε στις πλάκες άρα μόνο διαστάσεις δοκών θέλετε (δεν υπάρχει λόγος να "κολλήσετε" τη λωρίδα αυτή στις 3 περιοχίτσες που βρίσκονται τα υποστυλώματα).woody_alex έγραψε:πειτε μου και κατι αλλο . διαστασεις υποστηλαματων εχει πει ? χρειαζονται στα ανοιγματα των δοκων
Νομίζω επηρρεάζει και τις πλάκες - πχ στον όροφο, συγκεντρωμένο Psd (=1.35*Gτοιχ.) στις ακραίες στηρίξεις (αφού λέει "τοίχος στην περίμετρο του κτιρίου", υποθέτω πως οι εσωτερικές δοκοί δεν έχουν τοίχο). Με κάθε επιφυλαξη πάντα (μη με αρχίσετε στα μπινελίκιαwoody_alex έγραψε:στη πλακα δε επηρεαζει η μπατικη τοιχοποιια
στα δοκαρια που μας ζητειται να υπολογισουμε δε παιζει ρολο η μπατικη τοιχοποιια
τι θα την κανουμε δε ξερω ...
Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2010-11)
Την μπατική θα τη λάβουμε υπόψιν μόνο στις δοκούς στο μεσωπάτωμα, σύμφωνα με απάντηση σε ερώτηση που έκανα στην κ. Παλιεράκη